LED燈具安裝說明
第一章 概述
一,安全規范
LED燈具不能在帶電狀態下進行安裝。安裝完畢后,要反復檢查安裝線路及接線方式無誤才能通電。且整個電路需帶保護裝置。
1.帶電操作,容易造成觸電事故,且接線時會產生電火花,損壞燈具保險電路或工作芯片。這點外控燈具特為重要!外控燈具不論是在安裝還是在卸裝時,都要先斷電,否則極容易損壞燈具工作芯片,導致燈具不能正常工作!
2.部分燈具如需使用地線,則必須使燈具接地。
3.保護裝置包括隔離開關(通常走進線開關,作電源分合隔離之用);微型斷路器(用作出線分開關,對配電線路提供過載和短路保護);漏電保護器;浪涌保護器(簡稱SPD,用以限制從電源線路傳導雷電過電壓)
二,線材要求
LED不同類型的燈具對線的要求勻有所不同。在最節省成本的前提下,高壓部分(AC220V)一般采用國標2.5平方,低壓部分(AC36V以下)一般采用國標4-6平方多股線。信號連接一般采用超五類優質雙絞線(安普牌網絡線)。具體布線要按實際工程情況而定。
三,常用公母對接線的連接事項
公母對接線廠家都按一定的規律給燈具引出線,只要按照廠家提供的《安裝示意圖進行》燈與燈首尾相連即可。公母對接線易于操作,且具有優良的防水效果。但我們在對接時,要注意如下幾點,否則起不到防水的功效,損壞燈具。
1, 燈具固定后進行公母對接時,先要檢查公線上的硅膠密封
圈(圖中紅色的圈)是否完好。如此密封圈脫落,則達不到防水的效果。
2,公母對接線的插孔處有缺口,對接時一定要對齊缺口!否則不但公母對接線連接不上,還會插壞公母對接線,導致電源或信號不能傳遞到下一燈具。
3,公線上有蓋帽,公母線對接后一定要擰緊擰好它。否則無法使公線和母線的對接處密封。
4,(全戶外)公母對接線連接完成后,纏好防水膠布。以達到最佳防水效果。(也可以在對接前,在公線里打滿中性優質的玻璃膠,再對接公母線)
5,裸露的單公線或單母線,一定要用防水膠布纏好。
四,功率計算
功率計算主要指低壓LED燈具所消耗的功率。一般而言,工程預算LED燈具的功率時(即預變壓器的大小),要考慮到變壓器自身的功耗及利用率,低壓部分的電線功率損耗,全安因素,及LED自身的功率。一般而言
1,18顆以下LED燈具 5W
2,18-54顆LED燈具 10W
3,54-108顆LED燈 15W
4,144顆及以上, 18W以上
以此來推算變壓器的大小。
五, 電源連接
LED燈具供電分三種:一,直接連市電220V;二,經直流變壓器(俗稱開關電源)連接;三,經交流變壓器(俗稱變壓器)連接。
1, 經開關電源連接。開關電源一般最大功率為350W,連接燈具時,正負極絕對不能接錯!
連接注意事項
第一,地線不能省略。
第二,外網電壓開關不能撥錯。(出廠時一般都已設置好)
第三,開關電源要置于通風處,且電源正上方風扇處不能被物品覆蓋。
第四,正負輸出,需用二種不同顏色的電線(紅蘭最好。因為LED燈具出線均為紅蘭雙色,紅色接正,蘭色接負。),紅色連正輸出,蘭色連負輸出。便于連接燈具。
2,經變壓器連接。LED燈具所用交流變壓器必須為
隔離式交流變壓器,一般分為環型變壓器和方型變壓器二種,100W以下推薦方型變壓器,100W以上則使用環型變壓器。連接變壓器時,無零線與火線之分。
方型變壓器 變壓器的二條紅色線接高壓220V市電;二條蘭色線為低壓輸出,直接連LED燈具。
環型變壓器 變壓器的二條紅色線接高壓220V市電;變壓器的二條(組)黑色線,為低壓輸出,用4-6平方的電線引長后,LED燈具并聯在上面。
第二章 內控單片機系列
一. 此安裝說明涵蓋內控點光源,水底燈,墻角燈,地埋燈等系列由內置單片機程序控制的LED系列燈具。
二. 布線要求
二. 內控單片機燈具程序已經固定生成,效果無法再次更改。內控單片機燈具一般只會有引出二條電源線,外接其工作電壓即可正常工作。高壓燈具直接接市電;低壓燈具則需經變壓器變壓后才能接入。固內控單片機燈具沒有什么特殊接線要求,只需按其工作電壓接好即可。內控編號單片機燈具按工程實際情況參照《接線示意圖》一一對應安裝。
三.
注意事項
三. 1,戶外燈具盡量出線端朝下。
三. 2,接線時,請先確認燈具的電壓。并做好接線處的防水處理,以防漏電。
三. 3,通電前,再次仔細檢查確認線路無誤。
三.
三.
三.
第三章 內控護欄管系列
一, 此安裝說明涵蓋內控七彩系列和單色系列。
二, 布線要求
內控護欄管程序已經固定生成,效果無法再次更改。內控護欄管一般在管的二頭會引出公母線,外接其工作電壓即可正常工作。高壓護欄管直接接市電;低壓護欄管則需經變壓器變壓后才能接入。內控護欄管按工程實際情況參照《接線示意圖》一一對應安裝。公母對接時應注意以下幾點:
1,高壓護欄管公母對接的最大長度為30米,低壓護欄管的最大對母對接為24V時10米(12V時6米)。也就是說,高壓每30米必須重新進電,低壓每24V時10米(12V時6米)必須重新進電。進電時,不要剪斷護欄管的公母頭,請用廠家提供的配用公母線來接電。
2,編號護欄管程序都是從母線端到公線端。比如,護欄管預定效果從下到上,那么每條護欄管的母線端必須朝下。
3,內控護欄管,電源可以從母線入,也可以從公線入,均不影響護欄管的工作效果。另,戶外安裝時,一定要注意不能蹭損護欄管兩端的防水膠部份。
第四章 外控護欄管
一,布線要求
外控護欄管其本身沒有任何程序,需外接相對應的控制信號才能正常工作,不同類型的外控管不能通用。本廠常用的外控護欄管有外控單段,6段,16段三種。其中,單段和6段主要是做輪廓用,16段主要用于顯示屏。但無論是輪廓還是管屏,接連的原理都一樣。即每個分控所控制的護欄管,信號全部公母對接(串起來),電源接入輪廓時按24V時10米(12V時6米)重新進電的原則,而管屏則按實際工程情況接入。公母對接時,要注意以下幾點:
1, 所有信號連接之前,必須先切斷其電源!!
2,所有信號均從母線入公線出,護欄管的母線端要靠近控制器或分控器。
3,所有外控護欄管均為低壓管。
圖一 圖二 分控接線方法
二,外控控制系統
1,輪廓系統。輪廓系統一般包括主控制器和分控制器二部分,分控一般無順序區別。分控制器一般裝于一段D型PVC管中,并引出四條線(如圖二)——二芯無頭電源線,二芯母線(485信號輸入);二芯公線(485信號輸出),四芯公線(245信號輸出)。主控信號通過二芯公線線來傳遞,分控的二芯母線接收主控信號,再通過其二芯公線傳到下一分控。分控信號則通過其四芯公線與數碼管的四線母線相接。分控與護欄管可共享同一電源。
2,管屏系統。管屏系統分為脫機系統和聯機系統(即SD卡系統和電腦屏系統)。管屏系統每個客戶的每個工程的安裝方法都不同,安裝時請參照《接線方案示意圖》及系統安裝說明。
第五章 外控整體變色
一,此安裝說明涵蓋外控整體變色點光源,外控整色變色板條,外控整體變色護欄管。
三, 布線要求。
1,外控整體變色數碼板通過連接線首尾串聯再接入外控制器,實現整體外控變色(定制控制器可以調節速度和模式)。連接數碼板時,要分清數碼板的方向。數碼板標有“IN”表示輸入端,數碼板標有“OUT”表示輸出端。數碼板最大串聯為4米。以4米每組并入控制器。
2,外控整體變色點光源通過引出四條線直接與控制器相連。連接時,要注意四條線要一一對應。
第七章 常見故障及排除
一.內控系列。
1,整體都亮,只有某一燈具異常(不同步或不亮)。
故障原因:該燈具供電不正常或損壞.
排除方法:
第一,該燈具電源沒接好。
第二,該燈具已損壞,更換該燈具。
2, 內控護欄,連續幾米都不亮。
故障原因:公母對接線接觸不良或開路.
排除方法:
第一,最開始不亮的地方,檢查公母對接線是否接好。
第二,更換最開始不亮之處的前后的燈具,進行排查。
二.外控整體變色系列。
1,整體都不亮。
第一,檢查線路,變壓器是否按要求接好;控制器的220V
輸入是否接好;控制器的輸出四條線是否接錯。
第二,檢查數碼板條有沒有接反。
第三,更換控制器測試。
2,顏色不一致。
第一, 單個控制器所控制的板條顏色不一致。檢查所并入控制的數碼板的連接方法是否一致。
第二, 幾臺控制器的顏色不一致。檢查幾臺控制器的輸出接法是否一致。
3,連續幾條不亮或某一顏色不亮
第一, 檢查數碼板的方向是否接錯。
第二, 檢查不亮地的方連接線是否出現故障。
第三, 替換開始不正常的數碼板前一條。
4,整體某一顏色不亮。
第一, 檢查與控制器輸出是否接好。
第二, 更換控制器測試。
三,外控系列
1,從某一點或管閃爍,不亮,不受控(亂跑)等不正常現象
第一,檢查電源及信號線是否接觸良好(重新對接).
第二,從前面依次往后斷開后面的燈具,再觀察現象.判別出某個燈具異常,更換該燈具.
第三,從后面依次向前斷開后面的燈具,再觀察現角. 判別出某個燈具異常,更換該燈具.
2,某一分控控制的燈具全部無反應.
第一,檢查供電是否正常.燈具安裝是否正確.
第二,查看出分控中的指示燈有無閃爍(正常時閃爍).無
閃爍時:查看分控供電是否正常; 分控的信號輸入
線是否接好或接錯;更換該分控.
第三,分控控制的第一個燈具出現故障.